Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#366513
Buenos días

Un edificio existente, necesita escaleras protegidas por su altura de evacuación (DB SI 3.5). Tiene dos Escaleras Protegidas que llegan hasta la última planta (llamemos a esta planta “n”). Se pretende hacer una reforma que cree una planta superior (una especie de ático, que llamaremos “n+1″), comunica con la planta n por medio de dos escaleras abiertas (que no son salida de planta).

Los recorridos hasta las Esc.Protegidas de la planta n cumplen distancias (y la salida de planta puede estar en otra planta por definición), pero mi pregunta es si está permitido que la nueva planta n+1 carezca de Esc.Protegidas.
por
#366542
Creo que sí que está permitido, o al menos, "no prohibido", ¿no?
Se exige un número de salidas de planta a cada planta en la tabla 3.1.. Y en la tabla 5.1. viene "h = altura de evacuación de la escalera". Si pusiera "altura de evacuación de la planta", no valdría.