Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#366808
Buenas,
Mi consulta es la siguiente,
¿Cada cuánto hay que realizar la prueba para obtener la curva?
¿Lo determina en algún sitio el RIPCI? ¿o alguna norma UNE?
Me he leido la 23500:2018 y el 513 y no lo pone en ningún sitio.

Un saludo.
por
#366810
Anualmente por empresa habilitada

TABLA II RIPCI RD 513:

""Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas de abastecimiento con cada fuente de agua y de energía.""
saludos
por
#366821
Perdón por la mala redacción de la pregunta.
Es correcto en la UNE 23 500 2018 también lo incluye dentro del apartado 8 pruebas en obra y ensayos de recepción de la instalación pero no dice nada si hay que realizarlas con una periodicidad.
Esa es mi duda. Gracias igualmente tama
por
#366822
¿No has leido lo de ANUALMENTE??


TAMA58 escribió:[i]Anualmente[/i] por empresa habilitada

TABLA II RIPCI RD 513:

""Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas de abastecimiento con cada fuente de agua y de energía.""
saludos