Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#366835
Buenas de nuevo!
Mi duda es la siguiente, con respecto a disponer de un grupo contraincendios el cual tiene un depósito de gasoil de más de 50L ¿SIEMPRE es obligatorio que la sala que lo alberga disponga de rociadores? o eso es lo que entiendo yo del apartado 6.4.1 de la 23500

""Si, por razones de seguridad, en un abastecimiento sencillo se decide incorporar una motobomba
diésel, el depósito de gasoil debe ser inferior a 50 l y suficiente para el tiempo de autonomía especificado.
En caso de ser necesaria una capacidad mayor de 50 l, la sala de bombas debe estar protegida por
rociadores y, por tanto, dicho abastecimiento pasa a ser considerado superior y se le debe aplicar el
apartado 6.5""