Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#368149
Hola, alguien tiene datos para calcular la carga de fuego en una fabrica de luminarias? En el reglamento hay una actividad de fabricación y venta de lamparas de incandescencia (desfasado) con 40 MJ/m2. Esto es solo la lampara o incluye la caja y demas componentes?
Avatar de Usuario
por
#368152
Yo no me complicaría la vida y para la zona de producción tomaría esa carga de fuego. Sí calcularía las otras zonas con actividad diferenciada (almacén, oficina, etc) con sus respectivos cálculos.
Avatar de Usuario
por
#368161
Coge algunas actividades que estén relacionadas con dicha fabricación, serán mayormente de aparatos eléctricos o parecidos, esto rondan entre los 300 y 500 MJ/m2. Quizás sea lo más sensato, destinando una superficie a esta actividad según te haya informado tu cliente.

Esto para cada uno de los sectores y la actividad que en estos de desarrolle usando la formula para fabricación o almacenamiento del RIPCI.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados