Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#103635
Para electrificar una finca rural es necesario entroncar en una línea de endesa y me piden que desplace el apoyo de entronque 5 metros (para que me quede frente a la parcela). Haceis algún cálculo de este desplazamiento?
por
#103662
cuando bablas de apoyo de entronque quieres decir el que colocas debajo de la linea existente o el que hay que colocar a 20 metros de la linea, no entiendo bien, de todas maneras hay que justificar los calculos mecanicos del apoyo que vayas a colocar,teniendo en cuenta el conductor, distancia a vano anterior-posterior etc, si das mas datos mejor.
por
#103664
Me refiro al que va debajo de la línea existente.
por
#103671
pues deberias justificar los calculos del apoyo elegido, segun el vano anterior y posterior, y el esfuerzo que debe soportar debido a la derivacion, generalmente si el cable es LA-56 con un C-2000-X(ALTURA) seria suficiente, pero evidentemente deberias calcularlo. la altura tambien tienes que tenerla en cuenta.
por
#103675
Muchas gracias conchi has sido muy amable contestandome tan rapido.
Saludos.
por
#103697
cymaq:

dos cosillas.

1-. No tiene sentido técnico el deplazamiento de un apoyo 5m. Y mucho menos "para que caiga en una linde". Tiene toda la pinta de que lo que quieren es que les cambies el apoyo por que el actual sea obsoleto o fuera de norma. Si te parece, puedes cargar foto.

2-. Si quieren que se lo cambies, que te den las características ellos.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#103774
Lo que quieren es que sustituya el apoyo. Como no quieren que se corte el suministro la sustitución consta de dos procesos distintos:

1- El intercalado del apoyo nuevo, que nunca estará en la misma posición que el viejo
2- La retirada del viejo.

Si el punto 1 lo haces en una linde el vuelo del primer vano se hará sobre la linde y Endesa no tendrá problemas con el propietario afectado.

Ya que recuerdo que la línea del particular empieza en los bones de entrada de los elementos de protección de la misma. Con lo que el vano es de la distribuidora
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro