Hola, diseñando un CT me sale la siguiente duda... que diferencia hay en que el aislamiento del trafo sea de 24 Kv o de 36 Kv, su funcionamiento y rendimiento seria el mismo??
SOn unos más baratos que los otros en que hay que basarse para elejir uno u otro...? SAludos!
Avatar de Usuario
por
#103772
El rendimiento no tiene por qué variar. La diferencia es que uno se ha fabricado con unos arrollamientos y elementos que soportan diferencias de potencial de hasta 24 kV sin que perforen y los otros un poco más, hasta 36 kV.

Lo que si te tienes que ver es la relación de transformación y si la Línea no va a tener nunca más de 24 kv según la compañía distribuidora.
por
#104193
ok! Gracias! al final he decidido usar de 36 Kv por satisfacción a endesa!
por
#104277
¿Cual es la tensión de suministro de la Cia eléctrica?
Avatar de Usuario
por
#104333
La "TENSIÓN MÁS ELEVADA" para cualquier material utilizado en instalaciones de Alta y Media tensión correspondiente a una tensión nominal de red de 20 kV es 24 kV y para una tensión de red de 30 kV, el material utilizado debe soportar una tensión de 36 kV.
por
#104800
Llegaría una tensión de 20 KV por lo que iria bien con 24Kv.
Gracias!
por
#104806
¿El Trafo es para Compañía o Privado?

¿A que altura sobre el nivel del mar se encuentra la instalación a proyectar?

Si es para ceder a la Compañía Eléctrica, pues el que digan ellos para la zona en cuestión.

Si es Privado, puedes sugerir algunas mejoras.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro