Hola a todos,
os planteo lo siguiente:
Se me encarga un proyecto de climatización para una sala de teatro pensada para un aforo de 750 personas, hago el cálculo de cargas térmicas y me salen unos 230 kW aproximádamente, tanto para calefacción como para refrigeración.
Según el RITE 2007, la aportación de aire exterior será de 8 l/(s·persona) x 750 personas = 6.000 l/s.
Bien, pretendo dimensionar los conductos de aire para un caudal de 6.000 l/s. Consultando tablas y manuales me oriento y veo que una velocidad de 6 m/s para los conductos principales y 3 m/s para los conductos secundarios no está mal para afrontar el tema del ruido y de pérdidas de carga. Decido proyectar 2 conductos de aire rectangulares de 1 metro x 0,5 metros.
Después de todo esto, consultando las cacterísticas técnicas de la enfriadora de aire - agua (255kw frío/274 kW calefacción) elegida me doy cuenta que una de las características técnicas que aparecen es: " caudal de aire = 32.200 l/s ".
Entonces yo supongo que ese caudal de 32.200 l/s es el que la máquina debe introducir en la sala para funcionar a pleno rendimiento.
Debería dimensionar los conductos para ese caudal ??? porque por razones arquitectónicas me resultará casi imposible introducir en la sala conductos de aire 4 o 5 veces mayores a los que proyecté, a no ser que me pelee con el arquitecto... que creo que es lo que va a tener que pasar.
Es posible que la máquina pueda funcionar a un rendimiento considerable pudiendo aportar un caudal cerca de 6.000 l/s ???
Intuitivamente y tirando de la experiencia... os parece una burrada instalar 2 conductos de aire de 0,5 m2 de superficie de sección cada uno para una sala de teatro para 750 personas ???
Perón por mi novatez. Gracias y un saludo
os planteo lo siguiente:
Se me encarga un proyecto de climatización para una sala de teatro pensada para un aforo de 750 personas, hago el cálculo de cargas térmicas y me salen unos 230 kW aproximádamente, tanto para calefacción como para refrigeración.
Según el RITE 2007, la aportación de aire exterior será de 8 l/(s·persona) x 750 personas = 6.000 l/s.
Bien, pretendo dimensionar los conductos de aire para un caudal de 6.000 l/s. Consultando tablas y manuales me oriento y veo que una velocidad de 6 m/s para los conductos principales y 3 m/s para los conductos secundarios no está mal para afrontar el tema del ruido y de pérdidas de carga. Decido proyectar 2 conductos de aire rectangulares de 1 metro x 0,5 metros.
Después de todo esto, consultando las cacterísticas técnicas de la enfriadora de aire - agua (255kw frío/274 kW calefacción) elegida me doy cuenta que una de las características técnicas que aparecen es: " caudal de aire = 32.200 l/s ".
Entonces yo supongo que ese caudal de 32.200 l/s es el que la máquina debe introducir en la sala para funcionar a pleno rendimiento.
Debería dimensionar los conductos para ese caudal ??? porque por razones arquitectónicas me resultará casi imposible introducir en la sala conductos de aire 4 o 5 veces mayores a los que proyecté, a no ser que me pelee con el arquitecto... que creo que es lo que va a tener que pasar.
Es posible que la máquina pueda funcionar a un rendimiento considerable pudiendo aportar un caudal cerca de 6.000 l/s ???
Intuitivamente y tirando de la experiencia... os parece una burrada instalar 2 conductos de aire de 0,5 m2 de superficie de sección cada uno para una sala de teatro para 750 personas ???
Perón por mi novatez. Gracias y un saludo