Hola,

Tengo una expresión para determinar el coeficiente de trasmitancia de calor U (W/m2K) = 1/(1,62+Rat)

El término Rat está referido al aislante térmico. Tengo el valor del aislante térmico tabulado como λ=0,039 W/mK.

Alguien sabe con que unidades o que conversión tengo que hacer (si es que hay que hacerla) para poder introducir este valor en la expresión de la U y poderla obtener?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#113196
Te falta el espesor del aislante térmico. Expresándolo de otra forma debería tener:

1/U = 1,62 + e/Rat o bien, U = 1/(1,62 + e/λ)

siendo Rat la conductividad térmica de dicho aislante =0,039 y e el espesor en metros

;)
por
#113210
roverman escribió:Te falta el espesor del aislante térmico. Expresándolo de otra forma debería tener:

1/U = 1,62 + e/Rat o bien, U = 1/(1,62 + e/λ)

siendo Rat la conductividad térmica de dicho aislante =0,039 y e el espesor en metros

;)


Entiendo, lo que pasa es que no se que espesor poner ya que al definir las capas de material en ninguna especifica el grosor. Te adjunto la imagen para que veas lo que te comento.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#113223
Son datos con los que deberías contar a priori, caso contrario deberías estimarlo y comprobar que cumple con lo establecido.


SALUDOS
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro