EL CTE Y LAS COCINAS 2 (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#1079
Hola compañeros:


El motivo de mi intervención es continuar de alguna manera en antiguo post sobre el tema de las cocinas y el nuevo CTE, sobre si son recintos de riesgo especial, en función de su potencia, protecciones etc.

No se si habéis tenido alguna experiencia ya al respecto con la administración.
personalmente me encuento con un caso de un restaurante con una cocina de más de 50 kw, en la que la zona de mostrador está integrada entre la cocina y el comedor, sin ninguna separación cortafuegos...
Los equipos de cocina tienen sistema de extinción automática en sus canpanas y chimeneas,

En base a esto, según la famosa "llamada 2" del apartado correspondiente del CTE, no se consideraría local de riesgo especial, pues tiene extinción automática.

Ya se que no deja de ser llamativo, pero creo que viene perfectamente claro: si un local tiene extinción automática, no es de riesgo especial...

¿Qué opináis al respecto?
¿Se os ha dado algún caso?

Saludos

JJFR
Avatar de Usuario
por
Avatar de Usuario
por
#1104
Está claramente definido, yo tengo un caso parecido. Cocinas con más de 50 KW, se les pone extinción automática y tacháaan! dejan de ser locales de riesgo especial. De hecho, en general no existirán cocinas de riesgo especial alto a menos que se encuentren en locales de uso Hospitalario o Residencial Público.

Saludos.
por
#1121
Para una pequeña cocina yo he justificado esto:
La justificación de la potencia de la cocina es la siguiente:

EQUIPO Potencia
FREIDORA (kW/l) 5,0 kW
HORNO 2,5 kW
COCINA GAS 9,0 kW
CAMPANA 2,5 kW
TOTAL 19,0 kW

Os parece que cuela?, puedo sacar la campana?
Avatar de Usuario
por
#1122
jajaja, apurando al máximo...todavía podrías poner 0,99 kW más hasta que sea de riesgo bajo :mrgreen: . Si esos son los equipos que tienes y la potencia calorífica de cada uno es correcta, pues colar por mi cuela. Saludos.
por
#1123
Y la campana, entra yo entiendo que no debo contablizarla
Avatar de Usuario
por
#1124
RaulGz escribió:(...) puedo sacar la campana?

Yo entiendo que no cuenta la potencia de la campana extractora, porque ésta no se utiliza para la preparación alimentos.
En la nota (1) de la tabla 2.1 del SI-1, punto 2, locales de riesgo especial, lo pone bastante clarito. :brindis
Avatar de Usuario
por
#1140
EQUIPO Potencia
FREIDORA (kW/l) 5,0 kW
HORNO 2,5 kW
COCINA GAS 9,0 kW
CAMPANA 2,5 kW
TOTAL 19,0 kW

Os parece que cuela?, puedo sacar la campana?

Pero que sacar la campana.... que se trata de potencia calorífica, NO ELECTRICA... ¿cómo vas a sacar la campana? ¿de donde? ¿del campanario del pueblo?...

Yo entiendo que no cuenta la potencia de la campana extractora, porque ésta no se utiliza para la preparación alimentos.

:cunao :cunao
¿pero que potencia calorífica tiene una campana extractora? :cabezazo
Leer los post que ha adjuntado hábilmente el Jefe... :mira
Avatar de Usuario
por
#1144
MAZINGER escribió:
¿pero que potencia calorífica tiene una campana extractora? :cabezazo
Leer los post que ha adjuntado hábilmente el Jefe... :mira

Me los he leido. Toditos los tres. Y al margen de vuestras elucubraciones e interpretaciones libres :ein acerca de si los kw que nos atañen son eléctricos y térmicos, aspecto al que por cierto creo no se hace ninguna referencia en el DB-SI, lo único que saco en claro es que los "extintores automáticos de CO2", no se pueden considerar sistemas de extinción automática, como tales (o algo así):mrgreen:
En todo caso, lo que quería dejar patente es lo que dice el SI1 respecto a qué aparatos se han de considerar a la hora de clasificar una cocina, y cuáles no. Y yo las campanas no las considero. ¿Ésa era la pregunta, no? Bueno, pues ésta era mi respuesta. :botando
por
#1188
Graaaaaaaaaaaaacias

y perdonar mis preguntas absurdas pero a veces me obsceco :roll:
Avatar de Usuario
por
#1213
El codigo técnico indica que para determinar la potencia instalada solo se consideraran los aparatos destinados a la preparación de alimentos.

Ya tenemos claro que la campana no esta incluida.

Pero, y la batidora, la trituradora, la thermomix, robot de cocina, etc...
literalmente y segun definición serían para preparación de alimentos, pero en que aumentan el riesgo de una cocina.

Y ahora una mas dificil, un horno electrico, y un microondas, se deben incluir, aumentan el riesgo??
:oops:
por
#1332
JJFR

¿Me puedes indicar que tipo de extinción automática habéis instalado?

saludos y gracias
por
#1450
La batidora, la termomix, etc. si se debería de contabilizar. Pero quién es el guapo que puede contabilizar esto en fase de proyecto?.

Por cierto yo creo que será potencia eléctrica.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#1490
La batidora, la termomix, etc. si se debería de contabilizar. Pero quién es el guapo que puede contabilizar esto en fase de proyecto?.

Si hacemos esto, y considerando que sea potencia térmica (la cual afecta gravemente y más que la pot. elect. a la aparición de un incendio) ¿cómo sumamos potencias eléctricas y térmicas? :shock: :shock:
Pensar que una termomix... vaya que si en una cocina hay 20 termomix que superan en total los 50 kw eléctricos... no creo yo que exista mucha posibilidad de incendio, pero si existe una cocina a gas con un paellero de 50 kw térmicos... :alarma eso si que es peligroso....
¿qué pensais?..
por
#1497
Efectivamente, Mazinger. Se trata de Kw térmicos.
Rememorando, la batería de consultas y respuestas de la ya derogada NBE-CPI/96, publicada por el Ministerio de Edificación y Vivienda, cuando aclaraba la denominación de una "cocina industrial" se basaba en la ITC-MI-IRG 07, :mira indicando que el uso sería industrial si se superaban 30 Kw de potencia nominal de utilización simultánea para usos de cocción y/o preparación de alimentos y bebidas. 70 kw de utilización simultánea para cualquier otro uso.

Por lo tanto queda claro que se trata de POTENCIA TERMICA.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro