a bote pronto no le veo problema. en cuartos de contadores las he puesto como tú dices y no he tenido problema. que me corrijan mis compañeros
Avatar de Usuario
por
#113724
po79 escribió:yo creo que la altura no importa, sólo lo quieres para que admita aire para no tener el cuarto en una depresión excesiva y que funcione bien el extractor.

100x100 son 10000mm2=100cm2>50cm2 y rompes sectorización.

si lo quieres dimensionar con algún criterio, yo suelo imponer v=4m/s, y le pones el mismo caudal de extracción o un poco menos (10%) y Q=v·A


Por cierto, ¿donde dicen que si la superficie de la rejilla es >50cm2 rompes sectorización? Precisamente la uso para no tener que ventilar los trasteros de forma mecánica y no romper la sectorización. Además las rejillas están homologadas como RF-60. Si necesitamos RF-120, necesitamos poner 2 rejillas consecutivas (en paralelo). Creo que es así, y por eso están homologadas y no rompen sectorización.

Un saludo.
por
#113782
Bueno, es una interpretación que hago del DB SI 1 3.3. No sé si opináis igual

Desconocía la existencia de rejillas EIxx.¿Cómo son? ¿una rejilla+conducto EIxx+rejilla?
Avatar de Usuario
por
#114137
wolfhuk escribió:
po79 escribió:yo creo que la altura no importa, sólo lo quieres para que admita aire para no tener el cuarto en una depresión excesiva y que funcione bien el extractor.

100x100 son 10000mm2=100cm2>50cm2 y rompes sectorización.

si lo quieres dimensionar con algún criterio, yo suelo imponer v=4m/s, y le pones el mismo caudal de extracción o un poco menos (10%) y Q=v·A


Por cierto, ¿donde dicen que si la superficie de la rejilla es >50cm2 rompes sectorización? Precisamente la uso para no tener que ventilar los trasteros de forma mecánica y no romper la sectorización. Además las rejillas están homologadas como RF-60. Si necesitamos RF-120, necesitamos poner 2 rejillas consecutivas (en paralelo). Creo que es así, y por eso están homologadas y no rompen sectorización.

Un saludo.


Hola a todos/as,

¿Alguien que nos pueda confirmar si estamos o no diciendo una barbaridad?

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#114578
Hola de nuevo po,

Lo de los 50cm2 lo he estado mirando en el punto que comentabas y no lo comenta, al menos no lo he visto.

Un saludo.
por
#114588
Que tal wolfhuk

dice así "La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones,
tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones
cuya sección de paso no exceda de 50 cm²."

De aquí interpreto que, dado que los orificios menores de 50cm2 no precisan de ningún tipo de obturador para conservar la compartimentación, los orificios que son mayores, que sí precisan de mecanismo obturador, es porque sí rompen la sectorización. No lo he consultado nunca, me parecía obvio, pero si no lo véis vosotros delo mismo modo, ya me haces dudar. ¿Alguien con rango o sin él sería tan amble de pronunciarse?

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#114591
La cosa es que habla de pasos de instalaciones no de "agujeros" tal cual...
por
#114613
Claro, pero llevado al extremo, un agujero de 1 m2 por decir algo cafre, digo yo que eso rompe la sectorización, no?
Avatar de Usuario
por
#114722
po79 escribió:Claro, pero llevado al extremo, un agujero de 1 m2 por decir algo cafre, digo yo que eso rompe la sectorización, no?


No es lleve muchos proyectos a mis espaldas, pero los pocos en los que he tenido que poner rejillas no me han dicho nada.

La duda que me entra ahora es si se debe poner una sola rejilla o dos ...
Avatar de Usuario
por
#114789
Si necesitas 120minutos, 2 rejillas.
Avatar de Usuario
por
#114813
bubble escribió:Si necesitas 120minutos, 2 rejillas.


Pero si pongo 2 (una superior y una inferior) a una distancia de 1,5m, necesitaré 4 rejillas. ¿No es necesario poner una superior y una inferior verdad?

Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro