Koko escribió:Buenos días, tengo el siguiente problema:
Tenemos unos motores de los cuales se estimaron que consumían menos intensidad de la que en realidad consumen. Hay que ampliar la línea de alimentación. Dice el instalador eléctrico que si se amplía una manguera eléctrica por ejemplo de 35 mm2, hay que poner otra igual, sumando en total 70 mm2, cuando por cálculo solo necesitaría 50mm2. Es necesario por que haya dos mangueras de igual sección? no puede ser una de 35 y otra de 25mm2? Lo dice el REBT en algún sitio? Hay algún motivo?
El REBT no dice nada de esto, pero eso no quiere decir que no haya un motivo.
El motivo es que si colocas dos lineas en paralelo, la corriente tendera a circular por aquella que le ofrezca menos resistencia (es decir, la de mayor seccion), asi que esa linea se sobrecargara mas que la otra.
Para que el reparto de carga entre las dos lineas sea simetrico, deberias poner las dos lineas iguales.
Y por supuesto, cada una protegida individualmente