Supongo que ya lo habrás averiguado pero te comento un poco en mi humilde saber:
Todas las obras que precisen de proyecto deberán llevar ESS/EBSS y por tanto se deberá redactar el PSS y realizar el nombramiento del CSS y realizar la coordinación como tal.
Cuando no se precisa de proyecto, lo mínimo es el aviso previo y la evaluación de riesgos.
Si ya hay un proyecto echo en el que no se incluía la instalación de clima, el CSS de ese proyecto o cualquier otra persona que intervenga en la obra como pe la DF podrá indicar a la contrata principal que se revise el PSS y se incluya la instalación de clima. La contrata deberá de revisar dicho plan e incluir la instalación de clima y el CSS deberá de aprobar dichas modificaciones. De todo ello se deberá dar cuenta a la autoridad laboral.
Si se realiza la obra de clima sin haber nombrado el CSS o haber incluido dicha instalación en el PSS y llega a pasar algo, se depurarán responsabilidades que arrastrarán al CSS del proyecto inicial, al promotor, a la contrata, a la DF, a la DF del proyecto de clima, etc.
Cuando digo que pueda pasar algo incluyo que haya una inspección de seguridad en el mejor de los casos o alguna muerte en el peor.
Recordar por último que el mayor porcentaje de accidentes mortales se lo llevan las caídas a distinto nivel y que yo sepa los conductos de aire se colocan a cierta altura donde se utilizan andamios, etc. ojo con eso.
Un saludo
Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton
'los problemas ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman'
El avatar dice: Cuando todo va mal... recuerda que todo puede ir peor