Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#127377
Hola, os planteo una duda que me han consultado a mi unos clientes.

Se trata de una urbanización de mas de 70 viviendas unifamiliares.

Hay 7 centralizaciones de contadores, distribuidas por la urbanización.

El caso es que en principio se pretendia meter cada centralización en unos armarios de hormigon hechos a medida para cada una, pero el cliente me preguta si puede colocar unos armarios de poliester.
El problema es que no hay armarios de Himel/IDE/Uriarte etc tan grandes como para albergas centralizaciones de 10 viviendas, y el cliente pretendia solapar armarios de 2000x500.
El problema es que segun reglamento no puede haber bastidores intermedios en las centralizaciones de contadores, y al solapar armarios quedaria una división entre un bloque de contadores y el siguiente.

Alguien sabe si se nos permitiria, o si Iberdrola nos va a mandar a paseo

Un saludo.
Última edición por virtuall el 18 Nov 2008, 22:04, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#127382
El armario ha de tener una resistencia mecánica que dificilmente te va a otorgar un armarito de poliester; tambien hay que tener en cuenta las NNPP como bien dices.
Avatar de Usuario
por
#127390
Y la antigua PF30.
Avatar de Usuario
por
#127438
Hola,

La centralización de contadores es de aplicación en edificios de viviendas.

Se trata de viviendas unifamiliares. Se entiende que centralización de contadores no es de aplicación segun la ITC-BT-16, aptdo 2.2.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#127446
Estoy con la nueva, no hace falta centralizacion de contadores son viviendas unifamiliares
por
#127694
Nosotros nos vamos a limitar a instalarlo como el ingeniero que ha redactado el proyecto indica, yo tb soy IT y llevo la oficina tecnica de una empresa de instalaciones electricas, peor no he redactado el proyecto.

No es antojo nuestro hacer una centralizacion de contadores, solo cumplimos lo proyectado y visado.

Y viendo armarios de himel etc, y hablando con los comerciales, pues la posibilidad está ahi, aunqe yo no soy partidario de hacerlo, mejor una hornacina de hormigon y todos tranquilos.
Avatar de Usuario
por
#127780
Conchita escribió:Hola,

La centralización de contadores es de aplicación en edificios de viviendas.

Se trata de viviendas unifamiliares. Se entiende que centralización de contadores no es de aplicación segun la ITC-BT-16, aptdo 2.2.

Saludos

No es de aplicación obligatoria, pero si decides centralizarlos.... :arrow: entonces ITC 16
:yep
Palabras clave
Temas similares