Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#127904
Hola a todos,

como se puede justificar la resistencia al fuego de una estructura de acero, ya realizada

he mirado en varios hilos del foro, por ejemplo http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... uego+acero

en cual se comenta que se consulte ete otro http://www.google.com/search?q=cache:Ts ... =clnk&cd=2

pero este ulitmo me da error

alguien puede ayudarme

es urgente!!!!

como todo no....

gracias
Última edición por vialecas el 20 Nov 2008, 13:22, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#127914
Si ya está realizada y no se le ha aplicado portección pasiva, lo tienes fácil: la resistencia es R0. :fumeta

Si se le ha aplicado protección pasiva, mal asunto si no aparece el certificado, deberías de buscar al que lo ha hecho y que te la vuelva a certificar. Como eso no suele ser posible, si quieres me mandas un privado y te daré una empresa de Valencia que te la revisa, te retoca lo que está mal (es habitual) y te certifica.

Si la tienes que proteger, cualquier empresa de protección pasiva te lo hará gustosamente.

Creo que no te he aclarado nada. :roll:
por
#128276
pues no.... jejejeje :( :(

la nave no tiene realizada ningún tipo de protección pasiva

también estaba buscando información sobre como utilizar el "mamotreto" del eurocódigo

de todas formas gracias :brindis
Avatar de Usuario
por
#128283
vialecas escribió:también estaba buscando información sobre como utilizar el "mamotreto" del eurocódigo


Las malas lenguas dicen que lo bueno para empezar es leerlo. :roll: :roll:
Avatar de Usuario
por
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro