Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#129162
Buenas tardes.

¿Alguien sabe por qué en el RBT recomiendan no distribuir el neutro con
el esquema IT?

Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#129277
Porque si no esta bien repartidas las fases se produce una posible variación entre la tensión que se encuentra entre alguna fase y el neutro.
Es decir, aunque tú repartas cada fase con la misma potencia más o menos, si por ejemplo hay muchos receptores monofásicos que no tienen porque funcionar a la vez, se producirá un desequilibrio entre fases pudiendo tener entre las diferentes fases y neutro una variación importante de la tensiones.
En esquema TT o TN no ocurre al estar el neutro de la estrella aterrizado y equilibrar potenciales.
Un saludo.
por
#129312
Muy buena explicación. Ha quedado perfectamente claro.

Muchas gracias, estoy empezando en este mundillo y tengo mucho que preguntar y aprender.