- 25 Nov 2008, 12:11
#129353
ok, ahora aplicamos reglamenteo nuevo, no sabia que habia cambiado, y por lo que veo la distacia entre conductores a aplicar sale un pelin mas.javascript:emoticon(':oops:')
y pregunto, si tengo una configuracion en hexagono, y como dice el reglamento, k seria cero y k prima igual a 1, como justifico???
el tema es que tengo vanos muy grandes.... pongo el caso:
Conductor: LA-175
Tension: 30kV
Longitud del vano: 541m
Zona A
Flecha maxima: 35,37m
Los conductores van amarrarrados, L=0
K'=0,75
Dpp=0,33
D=0,6.Raiz35,37+0finRaiz +0,75.0,33=3,815m
en la configuracion de las crucetas (distancia real) tendria que tener 3,815m como minimo. pero si tengo en hexagono? hasta que distancia puedo reducir?? segun la RLAT K=0 Y K'=1
D=0.Raiz35,37+0finRaiz +1.0,33=0,33m ???
esto me afecta en el diseño de los apoyos, o tipos de apoyos
se entiende la pregunta?