AMMC escribió:¿Hay alguna norma que me impida colocar una puerta paso-hombre en la puerta de acceso de vehículos y utilizar la misma rampa para el paso de vehículos y peatones?
Mi caso es un garaje de 190 m2 y de uso privado.
Muchas gracias.
DB-SU 7.2.3
Los accesos y salidas del aparcamiento para peatones serán independientes de las puertas motori-zadas para vehículos. Cuado sean contiguos a éstas o bien cuando los recorridos hacia dichas sali-das transcurran por una rampa para vehículos deberán cumplir las siguientes condiciones: a) su anchura será de 800 mm, como mínimo; b) estará protegido, bien mediante barreras de protección de 800 mm de altura, como mínimo, o bien mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especifi-cado en el apartado 3.1 de la Sección SU 1
APLICABLES SI
"Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos exis-tentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. "