De momento, mientras no se derogue o modifique, el actual Reglamento de Centros de Transformación, lo diga Unión Fenosa, o cualquier otra Cia Eléctrica. No se puede instalar “un cable para la red de tierra flexible clase 5”.
Ya que, según ITC-13 del mencionado Reglamento:
“… 3.4. Dimensiones mínimas de los electrodos de puesta a tierra.
a) Las dimensiones de las picas se ajustarán a las especificaciones siguientes:
-Los redondos de cobre o acero recubierto de cobre, no serán de un diámetro inferior a 14 mm. Los de acero sin recubrir no tendrán un diámetro inferior a 20 mm.
-Los tubos no serán de un diámetro inferior a 30 mm. ni, de un espesor de pared inferior a 3 mm.
-Los perfiles de acero no serán de un espesor inferior a 5 mm. ni de una sección inferior a 350 mm².
b) Los conductores enterrados, sean de varilla, cable o pletina, deberán tener una sección mínima de 50 mm² los de cobre, y 100 mm² los de acero. el espesor mínimo de las pletinas y EL DIÁMETRO MÍNIMO DE LOS ALAMBRES DE LOS CABLES NO SERÁ INFERIOR A 2 MM. LOS DE COBRE, y 3 mm. los de acero.
c) Las placas o chapas tendrán un espesor mínimo de 2 mm. las de cobre, y 3 mm. las de acero.
d) En el caso de suelos en los que pueda producirse una corrosión particularmente importante, deberán aumentarse los anteriores valores.
e) Para el cálculo de la sección de los electrodos se remite a lo indicado en el apartado 3.1…”
Ya que, según ITC-13 del mencionado Reglamento:
“… 3.4. Dimensiones mínimas de los electrodos de puesta a tierra.
a) Las dimensiones de las picas se ajustarán a las especificaciones siguientes:
-Los redondos de cobre o acero recubierto de cobre, no serán de un diámetro inferior a 14 mm. Los de acero sin recubrir no tendrán un diámetro inferior a 20 mm.
-Los tubos no serán de un diámetro inferior a 30 mm. ni, de un espesor de pared inferior a 3 mm.
-Los perfiles de acero no serán de un espesor inferior a 5 mm. ni de una sección inferior a 350 mm².
b) Los conductores enterrados, sean de varilla, cable o pletina, deberán tener una sección mínima de 50 mm² los de cobre, y 100 mm² los de acero. el espesor mínimo de las pletinas y EL DIÁMETRO MÍNIMO DE LOS ALAMBRES DE LOS CABLES NO SERÁ INFERIOR A 2 MM. LOS DE COBRE, y 3 mm. los de acero.
c) Las placas o chapas tendrán un espesor mínimo de 2 mm. las de cobre, y 3 mm. las de acero.
d) En el caso de suelos en los que pueda producirse una corrosión particularmente importante, deberán aumentarse los anteriores valores.
e) Para el cálculo de la sección de los electrodos se remite a lo indicado en el apartado 3.1…”