A ver si os habéis encontrado con un caso así y me decís como resolverlo porque ya nose por donde tirar.

Tenemos una caldera que genera calor para una demanda de ACS con sus respectivos depósitos de acumulación, y a su vez también está conectada (la caldera) a unos Fan coils de 2 tubos.
Estos Fancoils también están conectados a unas Plantas enfriadoras de las que reciben el frío necesario.

¿Cómo modelizariais este sistema para Calener GT? He intentado varias combinaciones pero me acaba saliendo errores.

Lo más lógico sería crear un Circuito primario a 2 tubos (incluyendo en el la caldera y la enfriadora) y de ahí sacar los secundarios a 2 tubos tb para los fancoils... Pero, ¿que pasa con el ACS? No puedo conectarla a este primario... Me sale que no son compatibles.

En cambio si empiezo con un primario de ACS para sacar de ahí los fancoils y el ACS, 1º no puedo meter la enfriadora, 2º no son comparibles un primario de ACS y un secundario a 2 tubos...

En fin... si alguien sabe como resolverlo... lo agradeceria...
Avatar de Usuario
por
#131178
Muy buenas,

Por curiosidad, lo que preguntas, ¿tiene que ver con el hotel del examen del AVEN? :espabilao

Saludos,

El Conde
por
#131377
jijijijiji :mira :mira :mira
Avatar de Usuario
por
#131393
Muy buenas marramiau,

Te explico:

Para la climatización:
1) Tienes que crear un Circuito a 2 Tubos para los fan coils.
2) Le metes una planta enfriadora y una caldera.

Para el ACS:
1) Metes un generador de ACS de con la potencia y el deposito que corresponda. De las calderas que tienes tienes que saber que % corresponde a la demanda de ACS y a Climatizacion. No puedes meter el ACS con el circuito de 2T ya que por este circuito tienes agua fria y caliente.

Creas un subsistema para fan coils y le asocias las zonas correspondientes.

Para el ACS... ¿sabes crear espacios fantasma? Son espacios que no influyen en nada pero necesarios ya que no puedes asignar un espacio a dos subsistemas diferentes. En este caso, he creado la zona 10 como espacio fantasma y le he metido la DEMANDA de ACS.

Si tienes dudas me mandas un privado y te paso el archivo (no el hotel), ok?

Por lo que he podido leer en otros foros de la red, el hotel te está generando muchas dudas, recuerda, cada habitación es un espacio (cada habitación lleva su termostato). Mirate las renovaciones hora e importante, los horarios, que casi nadie se tira todo el dia en la habicación de un hotel que influye, y mucho, en la calificación energética.

Saludos, :brindis

El Conde

PD: A mi de ma igual, pero el tio Mazinger hace pasar por la quilla a todos los arquitectos que visitan este foro :twisted: :twisted:
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#131696
ojalá te hubiera conocido antes.... jejeje. muchas gracias pero ya está entregado. ahora a la espera de las notas y del super carnet, muchisimas gracias!!! mi solucion fue esa pero sin espacio fantasma.... ya veremos q pasa.. besossssssss
por
#272751
El Conde escribió:Muy buenas marramiau,

Te explico:
Me podrias explicar como le asigno la demanda de acs a esta nueva zona fantasma?
Gracias y saludos.

Para la climatización:
1) Tienes que crear un Circuito a 2 Tubos para los fan coils.
2) Le metes una planta enfriadora y una caldera.

Para el ACS:
1) Metes un generador de ACS de con la potencia y el deposito que corresponda. De las calderas que tienes tienes que saber que % corresponde a la demanda de ACS y a Climatizacion. No puedes meter el ACS con el circuito de 2T ya que por este circuito tienes agua fria y caliente.

Creas un subsistema para fan coils y le asocias las zonas correspondientes.

Para el ACS... ¿sabes crear espacios fantasma? Son espacios que no influyen en nada pero necesarios ya que no puedes asignar un espacio a dos subsistemas diferentes. En este caso, he creado la zona 10 como espacio fantasma y le he metido la DEMANDA de ACS.

Si tienes dudas me mandas un privado y te paso el archivo (no el hotel), ok?

Por lo que he podido leer en otros foros de la red, el hotel te está generando muchas dudas, recuerda, cada habitación es un espacio (cada habitación lleva su termostato). Mirate las renovaciones hora e importante, los horarios, que casi nadie se tira todo el dia en la habicación de un hotel que influye, y mucho, en la calificación energética.

Saludos, :brindis

El Conde

PD: A mi de ma igual, pero el tio Mazinger hace pasar por la quilla a todos los arquitectos que visitan este foro :twisted: :twisted:
por
#272752
El Conde escribió:Muy buenas marramiau,

Te explico:
Me podrias explicar como le asigno la demanda de acs a esta nueva zona fantasma?
Gracias y saludos.

Para la climatización:
1) Tienes que crear un Circuito a 2 Tubos para los fan coils.
2) Le metes una planta enfriadora y una caldera.

Para el ACS:
1) Metes un generador de ACS de con la potencia y el deposito que corresponda. De las calderas que tienes tienes que saber que % corresponde a la demanda de ACS y a Climatizacion. No puedes meter el ACS con el circuito de 2T ya que por este circuito tienes agua fria y caliente.

Creas un subsistema para fan coils y le asocias las zonas correspondientes.

Para el ACS... ¿sabes crear espacios fantasma? Son espacios que no influyen en nada pero necesarios ya que no puedes asignar un espacio a dos subsistemas diferentes. En este caso, he creado la zona 10 como espacio fantasma y le he metido la DEMANDA de ACS.

Si tienes dudas me mandas un privado y te paso el archivo (no el hotel), ok?

Por lo que he podido leer en otros foros de la red, el hotel te está generando muchas dudas, recuerda, cada habitación es un espacio (cada habitación lleva su termostato). Mirate las renovaciones hora e importante, los horarios, que casi nadie se tira todo el dia en la habicación de un hotel que influye, y mucho, en la calificación energética.

Saludos, :brindis

El Conde

PD: A mi de ma igual, pero el tio Mazinger hace pasar por la quilla a todos los arquitectos que visitan este foro :twisted: :twisted:
Avatar de Usuario
por
#282955
Hola a los dos
Una duda: ¿Sabéis si es el mismo examen siempre?
Acabo de hacer el curso de Calener GT y el examen es también un hotel, nos han dado unos planos y unas instalaciones.
Es porque también tengo dudas de cómo hacerlo y quería saber si esa solución me valdría...
por
#305251
El Conde escribió:Muy buenas marramiau,

Te explico:

Para la climatización:
1) Tienes que crear un Circuito a 2 Tubos para los fan coils.
2) Le metes una planta enfriadora y una caldera.

Para el ACS:
1) Metes un generador de ACS de con la potencia y el deposito que corresponda. De las calderas que tienes tienes que saber que % corresponde a la demanda de ACS y a Climatizacion. No puedes meter el ACS con el circuito de 2T ya que por este circuito tienes agua fria y caliente.

Creas un subsistema para fan coils y le asocias las zonas correspondientes.

Para el ACS... ¿sabes crear espacios fantasma? Son espacios que no influyen en nada pero necesarios ya que no puedes asignar un espacio a dos subsistemas diferentes. En este caso, he creado la zona 10 como espacio fantasma y le he metido la DEMANDA de ACS.
Si tienes dudas me mandas un privado y te paso el archivo (no el hotel), ok?

Por lo que he podido leer en otros foros de la red, el hotel te está generando muchas dudas, recuerda, cada habitación es un espacio (cada habitación lleva su termostato). Mirate las renovaciones hora e importante, los horarios, que casi nadie se tira todo el dia en la habicación de un hotel que influye, y mucho, en la calificación energética.

Saludos, :brindis

El Conde

PD: A mi de ma igual, pero el tio Mazinger hace pasar por la quilla a todos los arquitectos que visitan este foro :twisted: :twisted:



una pregunta, para la demanda de ACS, que subsitema secundario le defines???? Porque dándole al desplegable, no me sale ninguna que haga referencia a ella...
Palabras clave
Temas similares