- 04 Dic 2008, 00:07
#131688
Muy bueno el archivo y todos los documentos.
En el que se llama "esp_tec_cables_electricos. pdf, al ser de hace unos años muchas normas han cambiado o se han derogado.
Y siento llevar la contraria, pero el primer fichero(cables nuevo rbt) por lo poco que he leído tiene un errata, concretamente en el punto que hemos estado hablando, por eso comenté que da lugar a dudas lo que viene en el REBT.
Pone que para tener la calificación de (AS+) debe cumplir “Ensayos de reacción al fuego” de la norma UNE 21123-4 o UNE 21123-5." Esto no es así. Los ensayos del fuego en esas normas están en efecto en el apartado 3.4.6.(Ensayos no eléctricos, comportamiento al fuego) y en ese apartado vienen los ensayos correspondientes al RZ1-K(AS) y al DZ1-K(AS), pero ninguno es el de resistencia intrínseca al fuego, que es el ensayo de la norma UNE EN 50200, y para secciones mayores a 2,5 mm2 o diámetros mayores a 20 mm se aplica la norma UNE EN 50362.
Es decir, para que un cable sea AS+, debe cumplir además que lo que un cable AS, el ensayo de la UNE EN 50200( o en su caso UNE EN 50362)
A ver voy a intentar dejar esto claro para todo el mundo.
Al principio habia cables libres de halógenos, que simplemente eran libres de halógenos, pero no eran no propagadores del incendio ni con baja emisión de humos tóxicos, corrosivos y de baja opacidad.
Para ser un cable AS, alta seguridad debe cumplir que pase los siguientes ensayos(estas son las normas actualizadas):
-No propagador de la llama. UNE EN 60332-1-2
-No propagador del incendio. UNE EN 50266-2-4
-Humos no opacos(baja opacidad de humos):UNE EN 61034-1 y 2.
-Acidez y corrosividad de los gases(no corrosivos): UNE EN 50267-2-3.
-Libre de halógenos(determinación de halógenos):UNE EN 50267-2-1.
En este punto el cable que cumpla con esto será (AS). Ejemplos de estos cables son:
Cables AS:
- ES07Z1-K(AS), construído según UNE 211002.
- RZ1-K(AS) y DZ1-K(AS), construídos según UNE 21123-4 y 5 respectivamente.
- H07Z-R, contruído según UNE 21027-9, este se usa en centralizaciones de contadores para cableado interno (ITC-BT 16)
Estos son los cables AS a groso modo más usuales.
Los cables AS+, además de cumplir con todo eso:
-No propagador de la llama. UNE EN 60332-1-2
-No propagador del incendio. UNE EN 50266-2-4
-Humos no opacos(baja opacidad de humos):UNE EN 61034-1 y 2.
-Acidez y corrosividad de los gases(no corrosivos): UNE EN 50267-2-3.
-Libre de halógenos(determinación de halógenos):UNE EN 50267-2-1.
son resistentes al fuego de acuerdo al ensayo de la UNE 50200(o como dije antes UNE EN 50362 para secciones mayores a 2,5 mm2).
Cables que cumplan esto son los SZ1-K(AS+). Estos cables se construyen según la norma UNE 211025.
También hay un cable de algún fabricante con designación RZ1-K(AS+) que es capaz de pasar el ensayo que hablamos antes, pero en vez de ser un RZ1-K(AS) de los normales, tiene una cinta de mica que le hace de pantalla contenedora del fuego.
Los cables AS+ son capaces de aguantar durante por lo menos 90 minutos temperaturas de entre 840 º según el ensayo ya mencionado.
Lo que en realidad pasa en el ensayo del fuego, he visto unos cuantos, es que p.ejem. en un cable SZ1-K(AS), cuando se somete al fuego, la capa de la cubierta Z1(poliolefina termoplástica) se consume en cuestión de 5 minutos, quedando sólo el aislamiento de silicona, que lo que hace es endurecerse y se forma una especie de material cerámico que impide que el cable se estropee y se produzcan cortocircuitos y se pierda el suministro.
En resumen:
Cable libre de halógenos. Pues eso que es libre de halógenos, aunque como bien decía el_magra los instaladores suelan denominar asi al cable AS, pero en si mismo un libre de halógenos sólo sería libre de halógenos.
Cable AS. Aquel cable que es:
-No propagador de la llama
-No propagador del incendio.
-Baja emisión de humos tóxicos y corrosivos.
-Libre de halógenos.
-Baja opacidad de sus humos para que se puedan observar las salidas de evacuación etc..
(Ejem.: ES07Z1-k(AS)(que en breves se denominará H07Z1-K(AS), H07Z-R(AS), RZ1-K(AS),DZ1-(AS).
Cable AS+. Es un cable que ademas de todo lo del AS cumple con:
-Resistente al fuego, según UNE EN 50200 o UNE EN 50362.
(Ejem.: SZ1-K(AS+), RZ1-K(AS+) )
Siento el rollo pero era para aclarar y un saludo.