Hola a todos,
Lo primero gracias a mazinger que me ayudo en la duda anterior con el canalis. Ahora tengo otra duda (esto nunca acaba

). Mi duda es la siguiente:
He comenzado a calcular los canalis que voy a colocar. Voy a colocar un canalis KTA para la alimentación de la maquinaria. De este, saldran 8 derivaciones de menor intensidad que alimentarán a 4 maquinas cada derivación. Cada una de estas derivaciones tendrá 4 conectores que alimentarán una máquina cada uno. Consultando el catálogo de schneider (el cual te explica como elegir la canalización) dice que para calcular la intensidad de empleo, se tienen que utilzar los siguienes coeficientes de simultaneidad según el número de receptores:
De 2 a 3 --> coef: 0.9
De 4 a 5 --> coef: 0.8
De 6 a 9 --> coef: 0.7
De 10 a 40 --> coef: 0.6
40 y mas --> coef: 0.5
Para el primer canalis no tengo duda, porque tengo 32 máquinas en total asi que uso 0.6. Ahora bién, mi duda está en las canalis que alimentan a 4 máquinas cada una y en los conectores: ¿que coeficiente uso? 0.6 o 0.8 por tener 4 máquinas. En un principio había hecho esto, pero entonces me he dado cuenta de que si uso 0.8 para las derivaciones de 4 máquinas, al sumar la intensidad de las 8 derivaciones me sale más intensidad que la que suministra el canalis principal. Por el contrario, si usas siempre el mismo coeficiente, en los conectores que alimentan a 1 máquina, ¿también se usa el coeficiente 0.6? Cada máquina me consume 101 A en teoría, si uso el 0.6 me sale una intensidad de 60.6 A, entonces el conector se quemaría no?
La verdad es que estoy hecho un lio. Espero haberme explicado bién.
Muchas gracias y un saludo.