Diseño puesta a tierra línea MT: Single point El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#122781
Estoy trabajando con una línea MT 30 kV subterránea. La instalación es interior en la propia finca de la propiedad. Me surgen dudas a la hora del diseño de puesta a tierra de las mallas de los cables MT. Había pensado en "single point" para evitar recirculaciones de corriente y la consecuente disminución de la capacidad de transporte de la línea. Ahora bien, necesito colocar descargadores por el lado en que la malla no está rígidamente unida a tierra? Cual es el criterio para decidir por que lado unir mallas a tierra?

No dipongo de información-documentación relativa a este tema. Alguna idea?
Gracias
por
#122854
:(
por
#123161
Ninguna referencia?????????
por
#123172
depende de donde quieras poner la caja de conexion a tierra con descargadores de las pantallas de los cables, puedes poner los descargadores en el extremo 1 y puesta a tierra directa en el extremo 2 o al reves.
por
#123180
Y, como calcular la necesidad de descargadores?
por
#133728
Hola, si puedes calcular la tensión inducida a plena carga de la línea, verás casi seguro que la puedes despreciar la intensidad circulante por las pantallas.

Además si lo que quieres perfeccionar y el trazado lo permite y estas seguro que nunca será necesario modificar el cable, puedes dividor el trazado en tres tramos, y permutar las pantallas, de forma que desde un extgremo al otro, 1/3 del trazado de cada pantalla lo haga encima de cada una de las tres fases, con lo que la tensión ionducida será cero y no te circulara corriente por las pantallas.

Saludos
por
#133933
No me es posible permutar, es una línea subterránea con cable aislado.

50A de malla por 700A de línea, eso es lo que tengo actualmente
Avatar de Usuario
por
#133942
jjmoab escribió:No me es posible permutar, es una línea subterránea con cable aislado.


Se trata de permutar las pantallas no el conductor
por
#134555
Dispongo de algunas arquetas en el recorrido. Sería posible la permuta de pantallas. Pero mi pregunta inicial

Había pensado en "single point" para evitar recirculaciones de corriente y la consecuente disminución de la capacidad de transporte de la línea. Ahora bien, necesito colocar descargadores por el lado en que la malla no está rígidamente unida a tierra? Cual es el criterio para decidir por que lado unir mallas a tierra?

todavía no la tengo clara......

Gracias
por
#134952
Hola, a ver, hay que diferenciar de la intensidad capacitiva transversal de la intensidad que circula por la pantalla a causa de la tensión inducida por la corriente principal. La primera se compensa en el punto común de puesta a tierra de las pantallas y si no las pones a tierra en ningún punto entonces la intensidad capacitiva transversal se cierra direntamente a tierra y la pantalla estaría sometida a un potencial flotante con respecto a tierra.
Pero por otra parte al circular corriente por el conductor en sí, se induce una tensión en la pantalla del orden de 100 V/km ( se puede calcular exactamente con los datos físicos del cable). en caso de que la línea tenga más de 100 m, no te recomiendo un único punto de puesta a tierra porque en caso de que circule Int CC por el conductor, la tensión inducida puede ser muy alta y taladrar la cubierta, por eso se pone autoválvulas. Por eso se recomienda permutar las pantallas en multiplos de tres.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro