- 22 Dic 2008, 20:49
#134754
Efectivamente, es una norma de obligado cumplimiento, si bien es un cumplimiento teórico. Sólamente, el costo necesario para verificarlo sería tremendo. Por ejemplo, Iberdrola tiene unos 65000 CT. Calcula lo que supondría instalar las unidades de control y su mantenimiento. Por otra parte, ante una mala calidad de onda, debe analizarse quien es el agente perturbador. En el 99% de los casos resulta ser la carga de un cliente que no ha dispuesto su instalación adecuadamente. Cuando la perturbación es reiterativa, se soluciona el caso de forma puntual.
A nivel general, sólo se toman en cuenta dos índices de carácter estadístico: el tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada (TIEPI) y el número de interrupciones equivalente a la potencia instalada.