Por curiosidad, al lado o debajo del expediente ATASCT2008/xxx/46, pondrá unas iniciales, tipo ECS, JTG, LDB...
Son las iniciales del técnico que lo ha revisado, podrias decirnos las iniciales??
Por otro lado, la nomenclatura q comentas "S-222-C" es de los proyectos tipos antiguos, antes de marzo 2006.
Respecto a las salidas de BT dices q son 5 por cuadro, como indica en proyecto tipo. Correcto. Pero en el plano que has sacado del siscet, en el esquema unifilar hay un cuadro de 4 salidas, más extensionamiento de 4 salidas más en cada trafo. Modifica ese detalle del plano.
Respecto a distancias, no se exactamente si es 1 mts o 1,10 mts, lo dice en el reglamento de centrales y seguridad...
Respecto al foso de aceite, a mi tb me lo han pedido. Con el programita equivalente de Ormazabal, el Amikit, te saca un planito con el detalle del bajo del CT y las dimensiones del foso. No recuerdo ahora si el siscet lo saca. Sino siempre puedes llamar al delegado del dto de ingenierias de tu zona de schneider (supongo q será el mismo q el mio) y q te lo pase.
Editado, para corregir iniciales erroneas.