Hola a todos :brindis ¿cuales son los motivos por los que una linea pueda tener un aislamiento bajo?¿Depende que el recptor este en el exterior? ¿cuales son los valore minimos?....muchas gracias :comunidad
Última edición por malcubil el 09 Ene 2009, 09:03, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#136377
Un valor bajo puede ser por desgaste y/o deterioro en el material aislante, presencia de humedad o agua. Lo del receptor en el exterior puede ser por la humedad.

El valor de referencia es > 1 kohm por cada voltio de ensayo en continua. En una instalación convencional el ensayo se hace con 500 Vcc con lo que la resistencia de aislamiento debe ser superior a 0,50 Mohm.

Saludos.
por
#136385
Otro de los motivos es la longitud de la línea, por eso también en las líneas de alumbrado exterior por ejemplo suele dar valores más bajos de aislamiento.

Saludos :brindis