Situación de alumbrado y elementos contra incendio (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#137109
:saludo Hola a todos:
¿puede alguien decirme que normativa obliga a que encima de los elementos de combate contraincendios y los planos tenga existir alumbrado de emergencia?...muchas gracias.. :comunidad
Avatar de Usuario
por
#137117
malcubil escribió::saludo Hola a todos:
¿puede alguien decirme que normativa obliga a que encima de los elementos de combate contraincendios y los planos tenga existir alumbrado de emergencia?...muchas gracias.. :comunidad


DB SU y REBT, por ejemplo.

:saludo
Avatar de Usuario
por
#137119
De acuerdo con unomas... :yep ...me ha hecho gracia eso de "los elementos de combate" :mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#137268
Mas que obligarte a que estén "encima" te obligan a que tengan un nivel de iluminación determiando :mira
Avatar de Usuario
por
#137308
mineros escribió:Mas que obligarte a que estén "encima" te obligan a que tengan un nivel de iluminación determiando :mira


Encima no dice, pero el REBT establece una distancia máxima de 2 metros hasta los "artilugios de combate".

:P
Avatar de Usuario
por
#137309
Sir Maky escribió:
mineros escribió:Mas que obligarte a que estén "encima" te obligan a que tengan un nivel de iluminación determiando :mira


Encima no dice, pero el REBT establece una distancia máxima de 2 metros hasta los "artilugios de combate".
.. No solo dicta la distancia, ha de haber una iluminancia mínima de 5lux a Nivel de Operación.


:P

Por cierto, que a tener 5lux te obliga el REBT en Itc 28 y el DB-SU, pero a las distancia de 2m Solo el REBT y en locales de Publica, así que en un garaje de viviendas, por ejemplo que yo sepa nadie te obliga a poner a 2m,
:saludo
Avatar de Usuario
por
#137343
Todo viene xq un inspector de turismo dice que un local de publica concurrencia encima de cada estintor o plano debe existir una emergencia. :shock: :shock: :shock:
Avatar de Usuario
por
#137355
malcubil escribió:Todo viene xq un inspector de turismo dice que un local de publica concurrencia encima de cada estintor o plano debe existir una emergencia. :shock: :shock: :shock:

en un radio de 2m y proporcionando 5 lux.
eso dice en la Itc 28 Punto 3.3.1 apartado m)
Avatar de Usuario
por
#137385
malcubil escribió:Todo viene xq un inspector de turismo dice que un local de publica concurrencia encima de cada estintor o plano debe existir una emergencia. :shock: :shock: :shock:



:botando :botando que lo ponga por escrito y lo firme.... :partiendo :partiendo
Avatar de Usuario
por
#138630
jcriti escribió:
Sir Maky escribió:
mineros escribió:Mas que obligarte a que estén "encima" te obligan a que tengan un nivel de iluminación determiando :mira


Encima no dice, pero el REBT establece una distancia máxima de 2 metros hasta los "artilugios de combate".
.. No solo dicta la distancia, ha de haber una iluminancia mínima de 5lux a Nivel de Operación.


:P

Por cierto, que a tener 5lux te obliga el REBT en Itc 28 y el DB-SU, pero a las distancia de 2m Solo el REBT y en locales de Publica, así que en un garaje de viviendas, por ejemplo que yo sepa nadie te obliga a poner a 2m,
:saludo


OJO!!!!. Un local que por la razón que sea deba de disponer de alumbrado de Emergencia, éste se colocará según la ITC 28- ap.3 (sea de publica concurrencia o no).
Avatar de Usuario
por
#138636
Sir Maky escribió:OJO!!!!. Un local que por la razón que sea deba de disponer de alumbrado de Emergencia, éste se colocará según la ITC 28- ap.3 (sea de publica concurrencia o no).

Curioso, esto. :|
En base a que normativa ? o es algún criterio interpretativo de la CA de turno ? :ein
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro