¿En una instalación de alumbrado en la que todas las líneas van por bandeja en falso techo con manguera RZ1-K, llegan a una caja de derivación y finalmente bajo tubo al receptor con cable ES07Z1-K, qué cable y tipo de instalación teneis en cuenta para el cálculo de secciones por intensidad máxima admisible? Lo digo porque yo veo como más lógico considerar la manguera de 1000 V para los cálculos, ya que es en la que vas a tener mayor calentamiento (por ir junto al resto de circuitos en la bandeja), además de ser casi siempre más restrictiva que la parte que vaya desde la caja bajo tubo (ya que por lo general aquí el número de circuitos es mínimo a pesar de soportar menos intensidad el conductor)... En los proyectos siempre aparece como conductor el de 750V para estas líneas, supongo que refiriendosé al que llega al receptor.
Además, quedaría un poco extraño indicar en la tabla de cálculo que uso cable RZ1-K para todas las líneas... Siempre me ha surgido la duda de por qué se indica en los planos y cálculos cable de 750V cuando en realidad hasta la caja de derivación se ha empleado el de 1000V.