Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#138447
Buenos dias,

Bueno, mi pregunta para los expertos del REBT, desearia saber si se puede colocar para las maquinas de A/A un diferencial trifasico con una sensibilidad de 300mA, o al tratarse de vivienda deberia ser de 30 mA???.

Gracias :botando
por
#138465
Cito del REBT ITC-BT-25
2. CIRCUITOS INTERIORES
2.1 Protección general
Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17
y constarán como mínimo de:
...
...
- Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra
contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual
máxima de 30 mA
e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor
general. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que
garantizar que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades
diferenciales-residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros
diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie
, siempre que se cumpla lo
anterior.

Te fija los 30mA.
Se puede colocar pero en serie con uno de 30 mA
¿La vivienda tiene alimentación trifásica?
Avatar de Usuario
por
#138467
Dentro vivienda máximo 30 mA.
por
#138633
Y pregunto ¿que problema tienes por poner un diferencial de 30 mA?, es mas,por que no pones un diferencial exclusivamente para el aire acondicionado de 30 mA y asi solventa las posibles sumas de las pequeñas fugas de los demas receptores. Yo lo tengo montado de esta manera en locales de publica concurrencia y a dia de hoy no he tenido ningun problema.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro