por mixty
- 20 Ene 2009, 13:17

-
Perfil básico de usuario
- 20 Ene 2009, 13:17
#138279
Estoy proyectando la ampliación de una vivienda unifamiliar, dicha ampliación se va a realizar hacia un lateral de la misma.
Me ha surgido una duda al calcular en CYPE la estructura, en concreto con los muros de contención. Se trata de un semisótano de altura libre 2.46m.
En algunos tramos de muro la tierra llega hasta 1.82m luego tiene sentido prolongar el muro de hormigón armado desde el nivel de cimentación hasta el forjado de techo. Este muro de contención que sí podría calcularse con Cype ya que está arriostrado en cabeza.
Sin embargo, la tierra va descendiendo y tengo tramos de muro que contienen sólo 1.26m de tierra e incluso sólo 0.70m en uno de los laterales. Con esta altura de tierra considero que el muro no debe en ningún caso llegar de cimentación a forjado de techo, además de que probablemente abra huecos de iluminación (ventanas). En estos casos he pensado en llevar el muro de contención hasta la altura del terreno y a partir de ahí subir con un cerramiento de ladrillo probablemente. Los pilares pienso prolongarlos en el interior del muro.
Adjunto un esquema de la planta general y alzados de los muros. En rojo indico el nivel del terreno y las líneas verdes cuando existen indican qué altura de terreno voy a considerar en cada tramo de muro.
El problema surge con los muros que no llegan de cimentación a forjado, que por lo tanto, no están arriostrados en cabeza. Al ser esta su situación no puedo calcularlos con CypeCAD. Me he planteado utilizar el programa de muros en ménsula también de Cype pero no sé cómo indicar en el modelo de CypeCAD dicha situación. Además en realidad no son muros en ménsula ya que al menos en una esquina están unidos con otro muro que los arriostra.
Cómo puedo calcular dichos muros y cómo puedo indicar dicha situación en el modelo estructural de CypeCAD?
Gracias por adelantado
Me ha surgido una duda al calcular en CYPE la estructura, en concreto con los muros de contención. Se trata de un semisótano de altura libre 2.46m.
En algunos tramos de muro la tierra llega hasta 1.82m luego tiene sentido prolongar el muro de hormigón armado desde el nivel de cimentación hasta el forjado de techo. Este muro de contención que sí podría calcularse con Cype ya que está arriostrado en cabeza.
Sin embargo, la tierra va descendiendo y tengo tramos de muro que contienen sólo 1.26m de tierra e incluso sólo 0.70m en uno de los laterales. Con esta altura de tierra considero que el muro no debe en ningún caso llegar de cimentación a forjado de techo, además de que probablemente abra huecos de iluminación (ventanas). En estos casos he pensado en llevar el muro de contención hasta la altura del terreno y a partir de ahí subir con un cerramiento de ladrillo probablemente. Los pilares pienso prolongarlos en el interior del muro.
Adjunto un esquema de la planta general y alzados de los muros. En rojo indico el nivel del terreno y las líneas verdes cuando existen indican qué altura de terreno voy a considerar en cada tramo de muro.

El problema surge con los muros que no llegan de cimentación a forjado, que por lo tanto, no están arriostrados en cabeza. Al ser esta su situación no puedo calcularlos con CypeCAD. Me he planteado utilizar el programa de muros en ménsula también de Cype pero no sé cómo indicar en el modelo de CypeCAD dicha situación. Además en realidad no son muros en ménsula ya que al menos en una esquina están unidos con otro muro que los arriostra.
Cómo puedo calcular dichos muros y cómo puedo indicar dicha situación en el modelo estructural de CypeCAD?
Gracias por adelantado