Ahora ya me ha liado, la caida de tensión de la DI y la LGA se cálcula para la máxima corriente admisible del conductor???

Yo creia que lo de la máxima corriente máxima admisible era para vivienda, que calculabas la máxima caida de tensión de las lineas teniendo en cuenta la corriente nominal de los magnetotérmicos.

Un saludo.
por
#142126
Gracias, voy a ver así.
Avatar de Usuario
por
#142132
osca escribió:Ahora ya me ha liado, la caida de tensión de la DI y la LGA se cálcula para la máxima corriente admisible del conductor???

Yo creia que lo de la máxima corriente máxima admisible era para vivienda, que calculabas la máxima caida de tensión de las lineas teniendo en cuenta la corriente nominal de los magnetotérmicos.

Un saludo.


No puede ser así por que imagina un conductor que gaste 1 kw ( aprox 5 A) pero esté a un kilómetro, empiezas por 1,5 mm2 y calcularias para 10 A lo cual te dará un cable necesaario a cdt de 4 mm" luego volverías a calcular para 20 A de consumo que requeriría un cable de por ejemplo 6mm2 luego vuelta a calcular pero con 25 A y así hasta el infinito y mucho mas.

tu calculas a densidad de corriente y esa será la sección mínima de calculo miras el térmico de cabecera que va por encima en calibre y tienes dos opciones

a) calculas a cdt con la intensidad real
b) calculas a cdt con la intenisdad del magnetotérmico

si sale un cable mayor pues ya está porque cumple a cdt y como es de mayor seccion que el anterior a calentamiento también cumple

ahora iriras a comporbación por corto pero el proceso es igual.....
por
#142148
Ahora sí, sale una sección de 25mm2.

Tengo otra duda para otro de los aparcamientos. La línea de baja tensión parte de un centro de transformación de 630 kVA enterrada hasta el cuadro de mando, que se sitúa a 548 m de distancia. Para calcular esta línea ¿tengo que usar la potencia máxima admisible? si es así, también me sale una sección muy alta ¿puedo utilizar más de dos conductores pero de menor sección (serían 3 de 240 mm2)?

gracias!!
Avatar de Usuario
por
#142168
Para calcular la seccion del cable has de utlilizar siempre la potencia que va a consumir dicho cable. En tu caso me imagino que será la suma de todas las potencias de las luminarias que vayas a emplear por 1,8.
por
#142175
linterna escribió:Ahora sí, sale una sección de 25mm2.

:yep ahora si.

linterna escribió:Tengo otra duda para otro de los aparcamientos. La línea de baja tensión parte de un centro de transformación de 630 kVA enterrada hasta el cuadro de mando, que se sitúa a 548 m de distancia. Para calcular esta línea ¿tengo que usar la potencia máxima admisible? si es así, también me sale una sección muy alta ¿puedo utilizar más de dos conductores pero de menor sección (serían 3 de 240 mm2)?

Comparto lo dicho por el amigo serch.
por
#142191
Entonces ¿para qué se usa la potencia máxima admisible?
Avatar de Usuario
por
#142208
cuando la distancia es tan corta que el criterio predominante es la capacidad de carga puesto que nunca se va a alcanzar la caida máxima
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro