Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#146854
Hola:

recientemente me han hecho una consulta sobre la posibilidad de colocar un aljibe (creo que se llama así) para abastecer la instalación contra incendios de un establecimiento industrial. Pero claro, este aljibe debe estar dotado de un equipo de presión que abastezca correctamente la instalación. ¿Qué documentos debería consultar al respecto? ¿o esta presión y este caudal es algún estándar?

Muchas gracias chic@s
por
#146866
Hola nanu

RSCIEI - RD 2267/2004:Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales
y
RIPCI - RD 1942/1993: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (en revisión)

Los tienes aquí:
http://www.soloingenieria.net/content/view/38/45/

Las características de presión, caudal y reserva de agua del abastecimiento serán las necesarias para abastecer los sistemas de PCI de los que disponga el establecimiento industrial, de acuerdo con las exigencias de los reglamentos anteriores.

saludos
por
#146873
Bueno entonces lo que tengo es que revisar el proyecto para ver que sistemas PCI tiene, y después contrastarlo con el
RSCIEI - RD 2267/2004:Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales he visto un capítulo en el que viene referido el caudal correspondiente.

Muchas gracias
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro