manuelfr escribió:dpg escribió:Vale, entonces sólo tendría como variables principales el viento, y la nieve y la SCU serían secundarias.
Muchas gracias.
Creo que has entendido el concepto, el problema es que según CTE, sobre cubiertas ligeras, la Sobrecarga de Uso es incompatible con Nieve o Viento (nadie se sube a reparar una cubierta nevada, por ejemplo).
Así que la cosa se complica un poco. Para que te hagas una idea, podría ser algo así (aunque no tengo todos los datos):
1) 1.35*Peso Propio + 1.5*SCU + 0.75*Nieve + 0.9*Viento(I)
2) 1.35*Peso Propio + 1,5*Viento(I) + 0.75*Nieve
3) 0.8*Peso Propio + 1.5*Viento(II)
P.D: por si te interesa, se ha sacado hace tiempo una corrección al CTE, la SCU sobre cubiertas ligeras pasa de ser 1kN/m2 (que en la mayoría de los casos es una barbaridad) a ser 0.4kN/m2.
¿de donde sacas las diferentes hipotesis 1), 2), 3) de comprobación?. ¿de la tabla 4.1 del DB SE?. Si es así ¿como es que la nieve la multiplicas por 0.75?
Saludos.
Entiendo que multiplicas el coeficiente de mayoración por el coeficiente de simultaneidad W0,W1 y w2. ¿cuando se emplea cada uno?
Saludos.