Buenas

Segun las NN.PP Endesa, en su capítulo V (Redes de distribución en media tensión) dice:

"Se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una placa de polietileno para protección de cables, y asimismo una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos por debajo de ella (Especificación Técnica ENDESA nº 6700157 y 6700151, respectivamente). Solamente en el caso de canalizaciones entubadas bajo dado de hormigón se prescindirá de la instalación de la placa de protección de cables."

Necesito saber las caracteristicas de dichos elementos, para ello me voy a la web de Endesa al apartado de especificaciones técnicas (es el siguiente enlace) para buscarlos.
http://endesa.es/Portal/es/proveedores_ ... efault.htm

Pero no vienen ninguna de estas dos referencias.

Alguien las tiene o me puede ayudar a encontrarlas??

Muchas gracias

Saludos
Avatar de Usuario
por
#148253
En el siguiente enlace tienes un proveedor con fotos de la placa.

http://www.layecom.es/Espanol/prod05.htm
por
#148834
Descripción del Material:
PLACA DE PLÁSTICO SIN HALÓGENOS PARA PROTECCIÓN DE CABLES
ENTERRADOS DE 250 mm DE ANCHO Y LONGITUD DE 1000 mm, CON RÓTULO EN
CASTELLANO.
Denominación codificada: PLACA PPC 250/1000 RU-0206
Unidad de medida: PIEZA
Características Técnicas:
TIPO DE MATERIAL PE (POLIETILENO) o
PP (POLIPROPILENO)
DENSIDAD ESPECÍFICA (mínima) PE = 0,94 g/cm3
PP = 1 g/cm3
COLOR AMARILLO S 0580-Y10R
(UNE-48.103)
PESO APROXIMADO 0,50 kg/PLACA
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 10 daN (unión placas)
RESISTENCIA A IMPACTO 50 JULIOS
MARCAS EN LA PLACA INDELEBLES
DIMENSIONES Y RESTO CARACTERÍSTICAS Ver hoja 2
TEXTO DEL RÓTULO CASTELLANO
NOTA:
ESTAS PLACAS ESTARÁN LIBRES DE HALÓGENOS Y METALES PESADOS. LAS PLACAS
PERMITEN ENSAMBLARSE ENTRE SÍ LONGITUDINALMENTE Y TRANSVERSALMENTE
MEDIANTE REMACHES DE PLÁSTICO.

Ensayos de calidad según norma: RU-0206B
Usos a que va destinado:
SEÑALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS HASTA
66 kV
Materiales Aceptados:
AEMSA
AISCAN (P100EN)
PEMSA
SOFAMEL (PC100EN)
Z.I.S. (KAPP/250/1000/Y/S)

La placa llevará las siguientes marcas indelebles:
1.- Señal de advertencia de riesgo eléctrico tipo AE-10
2.- Logo Endesa. (Características página 3)
3.- El rótulo ¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS
4.- Nombre, marca o anagrama del fabricante
5.- Año de fabricación (dos últimas cifras)
6.- Las siglas y nº siguiente: PPC RU 0206
7.- La abreviatura de su material constitutivo (ISO 11469)
Todas estas marcas se dispondrán longitudinalmente a lo largo de la placa tal como indica la
figura.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro