#148108
Buenas,

El apartado 4.1 de la MIE – RAT 13 indica la necesidad de investigar las características del suelo para realizar el estudio de la instalación de tierra. Si embargo en las instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito inferior o igual a 16 kA no es necesario realizar la citada investigación, se puede estimar la resistividad por medio de la tabla 1, que figura en el citado apartado.

En la zona Endesa de Catalunya, la compañia pide celdas con una intensidad de 20 kA. Por ese motivo, se deberían medir todas las resistividades no?
por
#148405
atm2 escribió:Buenas,

El apartado 4.1 de la MIE – RAT 13 indica la necesidad de investigar las características del suelo para realizar el estudio de la instalación de tierra. Si embargo en las instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito inferior o igual a 16 kA no es necesario realizar la citada investigación, se puede estimar la resistividad por medio de la tabla 1, que figura en el citado apartado.

En la zona Endesa de Catalunya, la compañia pide celdas con una intensidad de 20 kA. Por ese motivo, se deberían medir todas las resistividades no?



16 kA de falta monofásica a tierra. Para el cálculo de tierras. La compañía debe proporcionarte este valor.

Siempre es conveniente medir las resistividades y realizar el cálculo correspondiente.

20 kA, dato delfabricante que suele estar relacionado con la falta trifásica
por
#148445
Hola atm2.

Yo, al realizar esa clase de proyectos, hago una estimación de la resistividad de la capa superficial del terreno, y a partir de ahí realizo el cálculo.

Por ejemplo elijo una resistividad del terreno de 300 Ohm.m, ya que hago las consideraciones oportunas del material en el que se asentará el CT.

con ese dato, estimado, hago los cálculos necesarios e indico en proyecto y planos el número de picas y metros de conductor para la TT que se han de emplear.

Indicando en medición o presupuesto que: El instalador deberá medir las tierras y llegar al valor deseado, y si fuera necesario ampliar la cantidad de cobre y electrodos a emplear, en el caso de no ser el valor medido inferior al valor indicado por tí, (Ingeniero).

Para el cálculo de cortocircuito y demas parámetros, te basta suficientemente la estimación que tú pudieras realizar, para la justificación de los materiales a emplear.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro