Una duda tonta que se me acaba de ocurrir... ¿Pueden ir circuitos de dos contadores (y por tanto de dos DI diferentres) a un mismo cuadro, cada uno con sus protecciones independientes? No sé, iluminación y acensor en un edificio de viviendas.

En los esquemas no aparece, pero tampoco lo prohíbe explícitamente...
Avatar de Usuario
por
#149774
En principio, cuando se realiza un suministro complementario, por ejemplo un garaje subterráneo con mas de 100 plazas.

Las 2 derivaciones individuales, con contador independiente, van al mismo cuadro.

Para otros casos, nunca se me ha planteado.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#149788
Si cada uno tiene sus protecciones totalmente independientes. No le veo la prohibición. No es común, vale. Intentaría evitarlo, también vale. Pero no tengo argumentos para decir que esté mal.
Avatar de Usuario
por
#149802
Bekenise escribió:Si cada uno tiene sus protecciones totalmente independientes. No le veo la prohibición. No es común, vale. Intentaría evitarlo, también vale. Pero no tengo argumentos para decir que esté mal.


Sí, esa era mi sensación: no me gusta pero no veo donde está mal...

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#149809
ES muy sencilla la cosa.

- El cuadro ha de tener a la entrada un ÚNICO IGA que corte TODA la alimentación del cuadro.

- NO puede haber DOS alimentaciones diferentes en un mismo cuadro, de forma que se pueda producir el corte de una y de otra NO.

Solo es admitido en la situación de servios de auxiliares y con su correspondiente conmutación.

:gato
Avatar de Usuario
por
#150109
Pero se supone que cada DI ya tendrá su IGA. Es como cuando pones en el cuarto de contadores el CMP del aparcamiento y el CMP de los servicios comunes juntos, pero los pones más juntos.
Avatar de Usuario
por
#150110
Bekenise escribió:Pero se supone que cada DI ya tendrá su IGA. Es como cuando pones en el cuarto de contadores el CMP del aparcamiento y el CMP de los servicios comunes juntos, pero los pones más juntos.

Si son dos cuadros, son dos.. no uno.
Si lo miras bien,. hay diferencias sustanciales, estén junto o no.

Lo cierto es que son admitidos dos cuadros juntos, ( si las envolventes están pegadas) como uno solo. Pero en ese caso SOLO puede haber un IGA, es decir un solo Interruptor de corte de todo.

Si pones dos cuadros, entonces ya tienes la posible de poner dos IGA, pero entonces NO puedes pasar lineas de uno a otro, ya que esas lineas de NO estarían controladas por el IGA de uno de los cuadros..
Es decir, son dos cuadros, NO UNO.. ( obvio).

:saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro