Vamos por partes, como dijo jack.
La previsión de potencia que te marca el reglamento, es por si no coneces los distintos elementos que vas a tener en la instalación y te marca las dos opciones más usuales que vas a tener en un garaje, que es con ventilación natural y con ventilación forzada.
Con lo que tu, teniendo la superficie y sabiendo si vas a tener una u otra ventilación, haces tu previsión.
Ejemplo, garaje de 200 m2, con ventilación forzada, potencia 4000 w, superior a los 3450 w, que te fija como mínimo.
Si tienes elementos haces la previsión en función de los elementos que tengas y siempre que sea superior a los 3450 w.
En tu caso, deduzco que tienes los distintos elementos, ya que hablas de bombas de achique, de puerta, de iluminación, etc.., pues haz el cálculo en función de esos datos, y olvidate de los 20 m2/w