Una pregunta...

¿¿Alguién me podría decir si se pueden poner cajas de derivación para LGA que divida el circuitio en tres derivaciones??
Avatar de Usuario
por
#150970
La LGA no puede ser dividida. según ITC BT 14.

El conducto de la LGA sera registrable y precintable, si esa es la duda que tienes.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#150972
pato escribió:La LGA no puede ser dividida. según ITC BT 14.

Salvo que estés en instalaciones con mas de una centralización.

ITC BT 12.
Guía ITC BT12 , Figura 5. Esquema 2.2.3. Para varios usuarios con contadores en forma centralizada en más
de un lugar
:saludo
Avatar de Usuario
por
#150980
Mis respetos Jcriti.

Si es que no me paro a pensar muchas veces.

:cabezazo :cabezazo :cabezazo
Avatar de Usuario
por
#150984
jcriti escribió:
pato escribió:La LGA no puede ser dividida. según ITC BT 14.

Salvo que estés en instalaciones con mas de una centralización.

ITC BT 12.
Guía ITC BT12 , Figura 5. Esquema 2.2.3. Para varios usuarios con contadores en forma centralizada en más
de un lugar
:saludo


..y que la compañía no te ponga pegas... :twisted:
Avatar de Usuario
por
#150985
pato escribió:La LGA no puede ser dividida. según ITC BT 14.

El conducto de la LGA sera registrable y precintable, si esa es la duda que tienes.

Saludos.


Solo cuando discurra verticalmente. Si va por sótano, o empotrada bajo tubo en suelo de zona común o sobre falso techo de escayola, esta premisa no es necesaria.
:comunidad