Buenas por los compañeros de Castilla y León, que no lo habéis visto todavia para que esteis informados, Industria León, tenía un escrito en el que los cables dentro de una Industria deberían ser todos no propagadores del incendio y con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos, es decir AS, debido al texto que pone el RD 2267: 2004 del Reglamento de Seguridad en caso de incendios en Industrias(RSCIEI). Al final han rectificado y lo han dejado como en el resto de España.
En Industrias o en establecimientos industriales, sólo debe ser cable AS, (H07Z1-K(AS) o RZ1-K(AS) en general), cuando discurran por el interior de falsos techos o suelos elevados. El resto no deberá ser, a no ser que las características particulares de la sala o de la parte de la instalación(LGA, DI o sea un local con riesgo de incendio o explosión(no propagador del incendio), etc.. ) lo requiera.

Podeis consultarlo aquí
http://www.copitile.es/copitileon/dow_d ... sp?dow=146

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#152388
... es que eso es lo que dice EXPLICITAMENTE el RSCIEI....
Hay algunos que se meten en camisas de 231343 varas...

:brindis
por
#159789
Muchas Gracias por este apunte!!!!

Como somos de retorcidos los castellano-leoneses!!! jajajaja :cunao :cunao

:saludo :saludo :saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro