- 30 Mar 2009, 12:21
#152435
Con Iberdrola no lo se, pero con Endesa tienes que cambiar el apoyo de hormigón, seguro. Da igual que te hayan dicho donde tienes que entroncar. Ese dato tiene condicionantes eléctricos, no mecánicos, así que cambiar o no el apoyo a celosía es "irrelevante" para ellos.
En tu caso, lo único que comprobaría es que sale mas rentable y sencillo, poner un nuevo apoyo de celosía donde está el de hormigón o pasar la línea entera al nuevo apoyo de paso a subterránea. Como es un vano flojo, con dos apoyos tendrías un ángulo y un fin de línea a calcular, y con un solo apoyo, un ángulo.
A mi modo de ver, quitar ese apoyo de hormigón es lo mas aconsejable.
Que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia...