Buenas a todos de nuevo.

Tengo una cuestión que presentarles.

Se da que el edificio de una vivienda que ha sido restaurada no tiene cable de tierra, la duda es: ¿se puede conectar la tierra de la vivienda reformada a la estructura del edificio para así derivar a masa?¿es peligroso, debido a que esta estructura pueda estar en contacto con algún tipo de conductos de agua, desagüe o similar?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#154439
Intenta poner un anillo de tierra en el patio de luces, siempre y cuando este se encuentre a ras del terreno
O en la fachada del edificio abrir zanja en el frontal e instalar picas y cobre.

En la estructura del edificio nunca podrás sacar el cable de tierra, ITC-BT 18

Saludos.
por
#154449
pato escribió:Intenta poner un anillo de tierra en el patio de luces, siempre y cuando este se encuentre a ras del terreno
O en la fachada del edificio abrir zanja en el frontal e instalar picas y cobre.

En la estructura del edificio nunca podrás sacar el cable de tierra, ITC-BT 18

Saludos.



OK. Gracias.