Hola LuisM,

LuisM escribió:Si el local es de 300 m2, se entendería una máquina de 30 KW térmicos, que ya son unos cuantos...


Si el local tiene mucha fachada y esta esta formada por escaparates de cristal 6+6, seguramente con esos 30 Kw solo tengas para climatizar la entrada, sobretodo si tiene bastante ocupacion.
Con los requerimientos actuales de ventilacion, eso de 100 w/m2 me parece un error de bulto.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#154992
Franele escribió:Hola LuisM,

LuisM escribió:Si el local es de 300 m2, se entendería una máquina de 30 KW térmicos, que ya son unos cuantos...


Si el local tiene mucha fachada y esta esta formada por escaparates de cristal 6+6, seguramente con esos 30 Kw solo tengas para climatizar la entrada, sobretodo si tiene bastante ocupacion.
Con los requerimientos actuales de ventilacion, eso de 100 w/m2 me parece un error de bulto.

Saludos


Los requerimientos de ventilación de ahora no tiene porque ser mayores que antes y ademas teniendo en cuenta que prácticamente se obliga a poner recuperador, no hay que contar con toda la carga termica, solo con la que la eficiencia del recuperador no sea capaz de tratar.

Ademas los requerimientos que si han aumentado son los de aislamiento termico, asi que a lo mejor hasta nos salen menor máquina....
:mrgreen: :mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#155028
Además de las fantásticas soluciones y pruebas que ofrecen los compañeros :comunidad , si hay mucho cristal en fachada y no tiene aislamiento (6+6) podrían producirse condensaciones (gotas en el cristal), lo digo porque si vas a tocar difusores o conducir el aire, te aconsejo que alguno lo orientes hacia los cristales para que se empañen menos.
por
#155044
Franele escribió:Hola LuisM,

LuisM escribió:Si el local es de 300 m2, se entendería una máquina de 30 KW térmicos, que ya son unos cuantos...


Si el local tiene mucha fachada y esta esta formada por escaparates de cristal 6+6, seguramente con esos 30 Kw solo tengas para climatizar la entrada, sobretodo si tiene bastante ocupacion.
Con los requerimientos actuales de ventilacion, eso de 100 w/m2 me parece un error de bulto.

Saludos


saludos vecino!

El tema de los 100 w/m2 es un "tópico" que se suele usar como regla del dedo gordo (es decir, el ojimetro), para ver como anda el tema. Es cierto que nadie ha dicho nada de ubicación, cargas térmicas, %HR, recuperación, etc etc, por lo que evidentemente, no se puede decir nada sin conocer perfectamente la instalación.

Los 100 w/m2 de calefacción y 125 w/m2 de refrigeración, como digo, son una primera aproximación que nos puede ayudar a hacer una valoración de cuanto de cerca o de lejos está la instalación de esa aproximación.

Si climatizar un local fuese a priori, tan sencillo como multiplicar los m2 por 100 w, ya podíamos pensar en estudiar otra carrera... :espabilao

Además... si es facil no es ingeniería. (c) :partiendo

LuisM
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro