Buenas.

A ver, en la ITC 014 del REBT, punto 2, viene una tabla donde tenemos la sección del neutro en función de las fases para la LGA, ¿es esta la tabla que se utiliza normalmente? ¿Para las DI, que tabla utilizar?, es que en la siguiente ITC que trata estas DI, no aparece ninguna tabla.

El conductor de protección hay que ponerlo tambien, ¿cuál es la tabla? (puede utilizarse la de la ITC REBT - 019, tabla 2)

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#155769
En la DI las secciones de los conductores Neutro y de protección deben ser iguales a la de Fase :roll:
Avatar de Usuario
por
#155777
roverman escribió:En la DI las secciones de los conductores Neutro y de protección deben ser iguales a la de Fase :roll:


:yep :yep :mira