¿es posible la ubicacion de un contador en un local? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#156432
Buenos dias, estoy haciendo un proyecto electrico en BT para 12 viviendas y locales.
El proyecto lo estoy haciendo a posteriori de la ejecución de la vivienda. Es decir: las viviendas están casi terminadaas y ahora nos metemos en estos lios, cosas que pasan.

El asunto es la ubicacion de los contadores, que en el portal se ha dejado un armario de contadores, y ahora como hay entre locales y viviendas mas de 16 contadores, hay que reformar el portal y hacer un local, con lo que las dimensiones del portal quedarian reducidisimas.

¿Existe la posibilidad de ubicar los contadores de los locales en el propio local?, de esta forma tendriamos menos de 16 contadores en el portal y se podria mantener el armario.

Hechadme una mano, que tengo un marron encima del copon. :cabezazo :cabezazo .
Un saludo y gracias.
Avatar de Usuario
por
#156433
99 % te puedo confirmar de que no, el 1% restante queda a la benevolencia de la compañía suministradora. Recuerda sumar 1 contador más de servicios comunes.

SALUDOS
por
#156468
roverman escribió:99 % te puedo confirmar de que no, el 1% restante queda a la benevolencia de la compañía suministradora. Recuerda sumar 1 contador más de servicios comunes.

SALUDOS

OK, gracias.

¿Seria muy decabellado plantear al gestor de Iberdrola una CGPyM para locales?

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#156469
Haz dos centralizaciones de contadores, con una misma LGA.

Usease.

Una CGP, Una LGA, 2 Centralizaciones de contadores.

La ultima palabra la tendrá industria y nunca la compañía distribuidora.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#156474
pato escribió:Haz dos centralizaciones de contadores, con una misma LGA.

Usease.

Una CGP, Una LGA, 2 Centralizaciones de contadores.

La ultima palabra la tendrá industria y nunca la compañía distribuidora.

Saludos.

Las normas son claras pato, menos de 16 --> armario, + de 16--> local. No se prevee la instalación de 2 armaritos conteniendo la totalidad de contadores desde una misma LGA.

No obstante, podriíaser una solución a proponer.
Última edición por roverman el 21 Abr 2009, 10:55, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#156476
fernandosanchez escribió:OK, gracias.

¿Seria muy decabellado plantear al gestor de Iberdrola una CGPyM para locales?

Un saludo.


No es descabellado o pedir que te sugieran alguna visto el problema. Suelen ser reacias a salirse de lo estipulado en sus normas particulares con objeto de no crear "jurisprudencia" que déspues le comprometan en el futuro.
Avatar de Usuario
por
#156479
roverman escribió:Si no cabe una, dudo que entren 2.


Hombre, no cabe el local.
Pero dos centralizaciones, quizás si.

Vamos a darle posibles soluciones y el que elija.

Saludos roverman. :brindis
Avatar de Usuario
por
#156483
Aunque he editado el anterior post porque suponía que te referías a 2 armarios, lo pongo de nuevo aquí:

Las normas son claras pato, menos de 16 --> armario, + de 16--> local. No se prevee la instalación de 2 armaritos conteniendo la totalidad de contadores desde una misma LGA.

No obstante, podría ser una solución excepcional a proponer en este caso :yep
por
#156484
roverman escribió:
pato escribió:Haz dos centralizaciones de contadores, con una misma LGA.

Usease.

Una CGP, Una LGA, 2 Centralizaciones de contadores.

La ultima palabra la tendrá industria y nunca la compañía distribuidora.

Saludos.

Si no cabe una, dudo que entren 2.


Lo que no cabe es el fondo: al tener que poner un local de contadores, este tiene un fondo de aprox 1,25 m, con lo que la anchura de paso del portal se queda muy reducida.

Con 2 centralizaciones podriamos poner armario, y con ello ganariamos la anchura necesaria a costa de perder longitud de portal que si disponemos de sobra.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#156486
roverman escribió:Aunque he editado el anterior post porque suponía que te referías a 2 armarios, lo pongo de nuevo aquí:

Las normas son claras pato, menos de 16 --> armario, + de 16--> local. No se prevee la instalación de 2 armaritos conteniendo la totalidad de contadores desde una misma LGA.

No obstante, podría ser una solución excepcional a proponer en este caso :yep


Quizá si con dos LGA.
Yo lo he utilizado en otras ocasiones... :mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#156487
roverman escribió:Las normas son claras pato, menos de 16 --> armario, + de 16--> local. No se prevee la instalación de 2 armaritos conteniendo la totalidad de contadores desde una misma LGA.


Roverman. La ITC BT 12, en el punto 2.2.3. da como esquema valido 1 CGP, 1 LGA y varias centralizaciones de contadores

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#156495
pato escribió:Roverman. La ITC BT 12, en el punto 2.2.3. da como esquema valido 1 CGP, 1 LGA y varias centralizaciones de contadores

Saludos.


Correcto, pero eso solo es una Instrucción técnica complementaria, el artículo 14 del RBT faculta a la empresa suministradora a proponer especificaciones de obligado cumplimiento en las instalaciones de contadores (entre otras), por lo que si la cía te dice que no, solo te quedará reclamar en Industria.
Avatar de Usuario
por
#156498
MAZINGER escribió:Quizá si con dos LGA.
Yo lo he utilizado en otras ocasiones... :mrgreen:


Mismo razonamiento que el anterior, en tu caso ha colado, pero no podemos poner el nº de LGAs que queramos porque implica tener una CGP de características especiales entre otras cosas y para el diseño de la instalación de enlace debemos tener en cuenta lo que dicen las normas de compañía.

:saludo
Avatar de Usuario
por
#156505
Que lo único que vengo a decir en estos post, es que antes de tomar una decisión técnica que se salga de lo estipulado en las normas particulares de la compañía, creo que sería razonable consultarla antes para evitar los madres mías. ¿Crees que alguien montaría local en sus edificios si pudiese ejecutarse tan facilmente en dos armarios?...a eso voy.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro