Buenos días compañeros.
Una pregunta que me han hecho y que me ha hecho dudar. Todos sabemos que los tubos empotrados deben formar tramos rectos tanto horizontales como verticales y pegaditos a la pared, concretamente el reglamento dice:
"En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos verticales a 50 cm como máximo de suelos y techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquina no superior a 20 cm"
La pregunta es si para hacer la instalación eléctrica está permitido empotrar los tubos (en tramos horizontales) en el espacio existente entre la encimera y los muebles altos, es decir entre 0,9 m y 1,4m.
Si nos atenemos al reglamento yo diría que no está permitido (o no es conveniente), pero si nos atenemos a la lógica yo no veo ningún inconveniente. ¿qué opináis?
Salud, amor y dinero. Justo por ese orden.
"No nos hace falta valor para emprender ciertas cosas porque sean difíciles, sino que son difíciles porque nos hace falta valor para emprenderlas." SÉNECA, Lucio Anneo