Wizarin, cualquier instalación que supere los 15 kW no llevara ICP-M, interruptor de control de potencia, en ese caso tendrás que preparar la instalación para un maxímetro.
En el foro se ha hablado ya mucho de esto.
en cuanto a la reduccion de seccion para el conductor de 185 mm2 a la entrada de la CPM, no
Segun has puesto tienes una potencia de
150kw para un local de 15m2 que no tiene uso
Si quieres instalar una potencia de 150 kW, deberás poner un equipo de medida indirecta, con transformadores de intensidad, tarificador, interruptor de corte en carga de 250 A.
Te aconsejo que revises las NN.PP de la compañía distribuidora que opera en la zona.
Otra cuestion que se me ocurre es: ¿ Tendrá la compañía suministradora potencia suficiente para suministrar 150 kW a un local en esa zona????, supongo que se tratara de un polígono industrial, no?
de todas formas utiliza el buscador, se ha hablado mucho en el foro sobre el asunto.
Creo que para poder darte respuestas mas concretas, deberas explicarte mejor.
Tio, que aqui no somos adivinos.
Saludos.