Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#164691
Hola amig@s,

he buscado por el foro y he encontrado respuestas parecidas pero no encuentro exáctamente la respuesta a mi duda, os la planteo:

-Le paso a la compañía eléctrica la previsión de cargas de una urbanización, que sube por poner un ejemplo a 5.000 kW

La compañía me pasa su propuesta con X centros de transformación de 630 kVA.

Para poder discutir con la compañía eléctrica, ¿qué cos(fi) utilizo para pasar mis 5000 kW a kVA? 0'8, 0'9, 1

¿Es a criterio mío? ¿Hay alguna normativa?
Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#164721
El factor de potencia te lo tiene que dar la compañia.
Avatar de Usuario
por
#164749
Hay que diferenciar en el uso de potencia y aplicar los coeficientes respectivos. Dependiendo de la comunidad autónoma hay distintos criterios de coeficiente.

Te adjunto el que hay en Baleares.

Saludos :saludo
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#164962
Gracias por las respuestas.

A última hora conseguí hablar con un técnico de la compañía y me comentó que el criterio que aplican para el coseno de fi es el siguiente:

Viviendas: 0'85
Instalación de jardín y piscina: 0'95
Servicios comunes: 0'85
Locales comerciales: 0'90
Aparcamientos: 0'90
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro