kluivert82 escribió:Hola, tengo una duda para el cálculo de líneas interiores de BT de una instalación eléctrica.
Para el cálculo de la intensidad máxima, uso la potencia de cálculo, que es la P instalada multiplicada por el factor de simultaneidad y por el factor de arranque (para motores 1,25 [OJO solo para el mayor motor, los demás con 1] y para alumbrado 1,8).
Ahora bien, para el cálculo de la máxima caída de tensión, debo coger también la potencia multiplicada por el factor de arranque? o en este caso basta en coger la P instalada multiplicada por el factor de simulatenidad??
Son cosas distintas.
Ls DOS son ciertas.
Para el calculo de la perdida en una linea de servicio a un receptor, se coge la potencia del mismo MAYORADA por 1,25 o 1,8.
Pero todas esas estarán en un cuadro, y para el calculo de servicio a ese cyadro, se aplica factor de simultaneidad.