querria preguntaros si mi interpretacion es correcto.. En un colegio (pública concurrencia) ¿puede ubicarse el cuadro general en un almacen de riesgo de incendio bajo? El REBT dice que no se puede en luegares de riesgo acusado de incendio pero si el reisgo es bajo (no medio ni alto segun CT) ¿nos escaparíamos de esta prohibición?
Avatar de Usuario
por
#172276
Riesgo acusado para mí es alto riesgo de producirse el incendio.

Si el local es LRE bajo, no le veo mayor problema. No es el mejor sitio, pero creo que no incumples nada.

:usuario
Avatar de Usuario
por
#172278
gracias, así se lño trasnmitire a mi amigo, pero que deje bien clairot y en letra gotica lo de riesgo bajo y que por eloo queda excluido el riesgo acusaso....

gracias de nuevo
Avatar de Usuario
por
#172283
arquimedes escribió:gracias, así se lño trasnmitire a mi amigo, pero que deje bien clairot y en letra gotica lo de riesgo bajo y que por eloo queda excluido el riesgo acusaso....

gracias de nuevo


arqui, muchacho.... VAS ACELERAO....
Escribe despacio que se hace complicado seguirte....