En la guía de la ITC-BT 28 tienes una tabla explicatoria de los tipos de canalizaciones y el cable a emplear
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... ep04R2.pdf
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-
20 y estarán constituidas por:
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas
accesibles al público.
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de
protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en
materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo.
- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados,
colocados directamente sobre las paredes.
En la tabla de la página 21 de la guía de la ITC-BT-28 se permite en instalación en superficie los cables armados colocados directamente sobre las paredes RZ1-K (AS) DZ1-K (AS)
Luego se podría colocar grapado directamente si el cable es RZ1-K o DZ1-K 0,6/1 kV
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... ep04R2.pdf
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-
20 y estarán constituidas por:
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas
accesibles al público.
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de
protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en
materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo.
- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados,
colocados directamente sobre las paredes.
En la tabla de la página 21 de la guía de la ITC-BT-28 se permite en instalación en superficie los cables armados colocados directamente sobre las paredes RZ1-K (AS) DZ1-K (AS)
Luego se podría colocar grapado directamente si el cable es RZ1-K o DZ1-K 0,6/1 kV