blueled escribió:¿Se multiplica por 2 en este caso por tener 2 conductores?,
Para el corto monofásico fase-neutro se multiplica por dos ida y vuelta.
blueled escribió:¿Si la línea fuese trifásica con neutro, se multiplicaría entonces por 4?
Depende del cortocircuito que estés calculando, aunque por 4 no se multiplicaría nunca, si es un corto fase-neutro por 2 y la fórmula como viene en el anexo de la guía, si es un corto trifásico (trifásico simétrico, sin tener en cuenta la impedancia homopolar), la longitud es la de la fase y al dividirse la tensión entre raiz de 3 la fórmula quedaría igual que la guía (pero con la longitud multiplicada por 1). Si fuera un corto fase-fase la longitud se multiplicaría por dos.
Saludos.